1
完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
|
|
相关推荐
2个回答
|
|
变频器在运行中,可以自行测量并显示各种运行参数,如输出频率、电压、电流、功率、负载率等,其中频率还可转换成线速度或转速显示。
变频器最少有一个 LED 显示器,而有的变频器有两个 LED 显示器.或者一个 LED 显示器加一个 LCD 显示器。led显示器每次只能显示一种数据,而LCD显示器可同时显示几种数据。变显示的内容可以方便的进行切换,而各种变频器切换显示内容的方法不尽相同。 博世力士乐 CVF-G3 系列变频器 博世力士乐 CVF-G3 系列变频器通过 LED 屏显示的状态监控参数见表 1 。由参数 L-71 、 L-51 和L-52选择显示的具体内容。其中 L-71 选择初上电时显示的内容。以及运行时第一个希望显示的内容: L-51 和L-52分别选择运行时第二个及第三个希望显示的内容。例如,将 L-71 设定为 0(d-0) , L-51 设定为 1(d-1) ,L-52设定为 2(d-2) ,那么,初上电时显示的输出频率为 0 ,开始运行后显示的是实际输出频率;按压面板上的“SHIFT键可循环显示当前的输出频率、输出电流和输出电压。尽管可选择显示的监控参数如表 1 所示多达 20个,但能方便地切换显示的参数只有 3个。你要选择 3个对运行安全至关重要的参数或你较关心的参数进行设置。运行中若欲查看其他运行参数,可通过重新设定上述3个参数码的方法来实现。变频器的这种功能规范是为了使运行人员能方便快捷地查阅电动机最重要的运行参数。 以上所说的显示,能看到的是参数的数值,参数的计量单位在面板上有相关符号。切换显示某个参数时。相关符号下方或上方会有指示灯点亮或者用其他方式给以提示。这里的说明适用于各种变频器。 |
|
|
|
富士 G11S 系列变频器
富士 G11S 系列变频器的 LED 显示器能显示运行中、停止中、频率设定时以及 PID 设定时的数据。具体显示的内容由参数E43和 E44 的设定值确定.其中, E43 设定为 10 ~ 12 。则仅在变频器的 PID功能有效时显不。 富士 G11S 系列变频器的 LCD 显示器可显示内容,由参数 E45 的设定值选择。参见表 3 ;显示使用的语种由参数E46的设定值决定. 森兰 SB61 系列变频器 森兰 SB61 系列变频器的显示内容可以通过面板上的“>>”键进行直接切换。也可经过功能参数的设置进行程序切换。 直接切换需要经常查看的六种数据 ( 运行频率、运行电流、运行电压、 PID 目标值、 PID 反馈值和负荷率),可以通过面板上的“ >> ”键进行直接切换,如附图所示。显示数据的下方有三只LED指示灯。它们的亮灭状态按照二进制组合的关系。提示当前显示数据的属性。对于不经常查看的数据,可以通过功能参数的设置进行程序切换显示(eechina) |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 2 评论
12847 浏览 0 评论
4140 浏览 7 评论
2350 浏览 9 评论
2180 浏览 2 评论
469浏览 2评论
824浏览 2评论
944浏览 2评论
417浏览 1评论
654浏览 1评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 德赢Vwin官网 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-21 16:43 , Processed in 0.836971 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 德赢Vwin官网 网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
德赢Vwin官网 观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
德赢Vwin官网 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号