1
完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
1.工作原理
BG3、BG4组成延时断电开关。在合闸结束后切断后面电路的电源.减少电能损耗及使电路复位。U1、BG1、BG2及接触器T1、T2组成合闸装置。当线路来电时.断路器上口供电电压220V加到变压器.输出约10V交流电.经整流输出约14V直流电,C2通过R2充电,BG3截止,BG4导通,为合闸电路供电。U1得电.C1通过R1充电,U1③脚输出高电平,BG1导通,BG2截止,接触器T1吸和,常开触点储能1、储能2闭合,断路器储能。当C1上电压上升到1/3Vcc时,U1暂态结束。③脚变为低电平,BG1截止,T1复位.储能延时结束。BG2导通,接触器T2吸合,常开触点合闸1、合闸2闭合,断路器合闸,为线路送电。当C2电压上升到使BG3导通时,BG4截止,后面的电路断电,整个合闸工作结束: 2.制作与调试 元件选择:U1为NE555,接触器为JZC-22F.线圈电压12V.变压器用5VA小变压器。其余元件图中已标出。电路安装无误调试点只有R1及R2。调整R1使储能延时为6~10s,调整R2使合闸工作结束后再延长10s,R7为停电时C2的泄放电阻。整个电路安装在一塑料盒内.电源取自断路器上口,隔离开关下口,接触器常开触点储能1、储能2接在储能按钮两根储能线上,合闸1、合闸2常开触点接在合闸按钮两根线上。通电后,T1吸合,听到断路器储能电机的响声,延时一段时间后,T2吸合,断路器合闸.线路送电。观察此装置的指示灯延时一会后熄灭,调试结束。 此装置使用至今已一年.一直正常。自从安装此装置以来.不论电网是何种原因停电。笔者不用等待合闸.也未在半夜接到单位送不上电的电话.减轻了工作紧张压力。 注意:本电路对时间短于2分钟的停电又送电.不能自动合闸(正常停电时间都会在5分钟以上),因C2放电没结束又来电,BG4持续导通.不能使U1进入暂态过程。另外,在停电检修时.一定要把隔离开关拉开,把此装置输入侧保险FU1拔下.以保安全。
|
|