一、 首先要搞明白示波器地线与市电的零线、火线还有大地间的关系
下图表现出火线、零线和地线的关系: 火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,电压220V,人体接触会有危险; 零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此在居民楼用户端电位不一定为零,可能带弱电,但相对安全; 地线(E):零电势参考点,在居民楼用户端接大地,零电压,绝对安全。 而示波器没有与市电隔离,使用三脚插头,探头的地是与示波器的电源地相连的。 二、实例分析 以测量反激开关电源时原边MOS的D极波形为例。假如没有使用隔离电源和两脚插(不带地线的),直接测会出现炸机情况。 如下图所示,因为示波器探头的地和电源线的地线是短接在一起的,而电源的地线和零线其实在电厂是接在一起的。假如探头地线夹子接在电容负极,某个时刻D1导通了,那么地线和火线之间只有一在正向导通的二极管,也就是零线和火线之间只有一正向导通的二极管,因此就会发生炸机。简单的说,就是当你测试的是没有与市电隔离的信号时,就会使市电与地线形成回路,此时相当于将市电对地短路,会有危险。 三、如何用示波器正确地进行测量呢? 方法1:正如题目中所讲,去掉示波器的地线,将电源插头由三脚插头换成两脚插头。 此方法有一定的风险性,测量信号时要十分小心,因为此时没有大地的保护,测量的信号地是热地,是有较高电压的。此时注意不要与示波器的金属部分接触。以上相当于一个“浮地”测量的过程,这种方法不是很安全,能不用尽量不用。 方法2:加隔离电源 此处要注意隔离电源给被测电源板供电,而不是给示波器供电。因为给示波器供电的话,示波器就会失去大地的保护,同样不安全,和方法1存在同样的安全隐患。所以要直接在被测电路前加隔离电源,达到与市电隔离的效果。 方法3:“A-B伪差分测量” 或使用高压差分探头 “A-B伪差分测量”:采用普通无源探头应用“A-B”法对市电进行测量时,应将两通道探头的负端(地)均接至电源地线,一个通道的探头探针(正端)接零线,另一个通道的探头探针(正端)接火线(如下图所示),则两通道的测量差值即为市电波形。 高压差分探头测量:应用高压差分探头测量市电,火线和零线测试点正反接都没关系,探头内部通过高阻的方式将测量端的地和示波器的地隔离开来,不会造成短路问题,这是最佳的推荐方式,安全方便,但价格会比较昂贵。 |
|
|
|