1
完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
|
|
其实我主要是想问为什么高屏时屏蔽层应该多点接地?
|
|
|
|
这个高频或低频应该指电缆传输信号的频率,而不是指干扰信号的频率。
严格说电缆的屏蔽层应该多点接地,保持电缆两端的等电位。这一点对防雷非常重要,它可以消除近端大地与远端大地的电位差,保证了两端电子设备的安全。 通常,屏蔽层感应的干扰信号,在频谱划分上低频功率远强于高频功率。特别是工频干扰,功率强分布广。对于传输低频信号,由于它的频率和干扰信号频率接近,很难通过滤波器把干扰滤除,因而,要尽量消除低频干扰的渠道。屏蔽层上的干扰电流可以通过信号源内阻交连形成干扰。如果一点接地,就不会形成交联干扰。这实在是不得已而为之,它牺牲了等电位连接的好处。 对于高频信号的传输,信号频率和干扰频率相差悬殊,通过高通滤波器可以很方便的滤除干扰。所以就不必牺牲等电位带来的好处而采用多点接地。 |
|
|
|
在地线设计中应注意以下几点: (1)正确选择单点接地与多点接地 在低频电路中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用单点接地。当信号工作频率大于10MHz时,地线阻抗变得很大,此时应尽量降低地线阻抗,应采用就近多点接地。当工作频率在1~10MHz时,如果采用一点接地,其地线长度不应超过波长的1/20,否则应采用多点接地法。_——摘自本站帖子。
|
|
|
|
非常感谢,现在明白了! |
|
|
|
学习了
|
|
|
|
学习了
|
|
|
|
|
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4650个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6921 浏览 1 评论
3723 浏览 2 评论
10382 浏览 1 评论
3889 浏览 4 评论
3598 浏览 0 评论
817浏览 0评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 德赢Vwin官网 ( 湘ICP备2023018690号 )