在继电保护设计过程中,继电保护配置图是初步设计的关键图纸,是后续设计的基础。
继电保护配置图是用于表示被设计元件应配置的继电保护功能,以及互感器与保护功能之间的对应关系、保护出口方式等的电气设计图。 继电保护配置图应包含以下内容: (1)一次设备及其连接关系。一次设备应标示文字符号及编号。 (2)继电保护功能类别。 (3)互感器的位置及其与继电保护功能的对应关系。互感器应有文字符号及编号,可给出变比、准确等级等。 (4)保护出口方式。对于出口方式较简单的线路保护等,出口方式可省略。 (5)测量、自动控制等功能的配置情况及其与互感器的对应关系等。 由于电压互感器与保护测控装置的连接较简单,在图中往往不加标注,因此该图也被称为TA配置图。若线路配置有含通信通道的纵联保护,在配置图中应体现通信通道的配置情况。 对于发电机、变压器保护配置图,由于出口方式存在多种情况,在配置图中应给出保护测控装置的出口方式。 对于发电厂保护,若发电机和变压器采用单元接线,通常将发电机保护、主变保护、厂用变保护、励磁变保护等放在一张配置图中。 清楚地给出了各个保护功能的出口方式。是微机型保护配置图的一种,图中未给出保护出口方式,需要根据产品说明书中的跳闸矩阵及定值表说明出口方式,这种情况并不多见。 目前微机保护装置均为成套装置,通常一套装置就可实现被保护元件配置的所有保护功能。在一些保护装置说明书中,也存在所示的配置图。 对于接线较简单的变电站,通常在一张图纸中给出站内所有电气设备的保护测控配置情况。 |
|
|
|