开发板采用systemd启动方式,定义了一个脚本user.sh,用于启动两个应用进程; 在telnet终端直接执行user.sh脚本,两个进程间能够正常进行DBUS通信; 而用systemctl执行user.sh脚本时,两个进程能启动,但是无法进行DBUS通信? systemctl启动脚本如下: [Unit] Description=MySQL Server After=mysqld.service [Service] Type=forking BusName=em***.manger.service PermissionsStartOnly=true ExecStart=/bin/sh /mnt/nandflash/user.sh LimitNOFILE = 5000 [Install] WantedBy=multi-user.target |
|
相关推荐
2个回答
|
|
有没有可能是脚本执行太早,通信还没开启,您可试试加个延时等待,再执行脚本
|
|
|
|
systemctl启动的进程,读不到系统环境变量,DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS,造成dbus session无法建立,在systemctl启动脚本的[Service]添加环境变量
Environment=DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=你的变量值 后启动正常。 |
|
|
|