1
完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
接之前的帖子:
后续我这边调整了VINTA, VDCIA, VIO33, VDCID附近的对地电容, 都调整到了2.2uF. 然后测试发现, 使用0db增益时, 测量0~2V范围内的电压时, 几乎没有误差, 换算出来的结果很准确. 但是使用-6db增益时, 测量2V~3V范围内的电压, 还是有100mv多的误差. 换算公式我用的是: (ADC/1024 - 1) * Vref 我把公式里的常量1改成0.9, 再去计算, 就比较准确了, 就是用如下公式去换算-6db增益的电压: (ADC/1024 - 0.9) * Vref 请问这是什么原因造成的呢? 是否公式本身有问题呢? |
|
相关推荐
2个回答
|
|
我这里重新测量了,数据如下:
稳压源供电2.012,ADC显示值为2985,经公式计算后值为2.011; 稳压源供电2.512,ADC显示值为3475,经公式计算后值为2.513; 稳压源供电2.913,ADC显示值为3867,经公式计算后值为2.915。 计算公式如下: 分析数据,误差很小可忽略。 我这里使用的是官方最新EVT,相关程序未作任何修改,如下: |
|
|
|
|
|
|
|