1
完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
在UDP Server Demo下测试,配置如下信息
#define RECE_BUF_LEN 1460 /* 接收缓冲区的大小 */ /* CH57xNET库TCP的MSS长度为536字节,即一个TCP包里的数据部分最长为536字节 */ #ifndef RX_BUF_SIZE #define RX_BUF_SIZE 1524 /* CH57x MAC接收每个缓冲区长度,为4的整数倍 */ #endif #ifndef CH57xNET_TCP_MSS #define CH57xNET_TCP_MSS 1460 /* tcp MSS的大小*/ #endif 测试结果接收长度最大只能是549个字节,若发送550字节直接丢包 |
|
相关推荐
2个回答
|
|
您好,CH579的以太网,TCP最大一包就是536字节,UDP模式下为549字节。如果您发送的数据大于这个一包的长度,需要您在代码里面做出分包的处理,然后发送。
|
|
|
|
CH579的以太网一包最大长度主要局限于以太网协议栈占用的空间大小,如果CH579支持标准帧长,那么以太网协议栈的SRAM占用体积会增加到25-26KB左右。这样用户可用空间就会较少。所以,为了让用户有更多的空间分配使用,协议栈将579以太网帧长度进行了限制。
|
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
521 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2902 浏览 2 评论
2398 浏览 1 评论
867浏览 2评论
687浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
417浏览 1评论
522浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
812浏览 1评论