我正在使用 B-G431B-ESC1 板进行电机控制设置。
MotorControl Workbench 生成的默认项目使用 OPAMP1、2 和 3,它们的输出设置为引脚 A2、A6 和 B1。然后将这些输出引脚馈送到 ADC:ADC1_IN3 (A2)、ADC2_IN3 (A6) 和 ADC1_IN12 (B1)。 在我的设置中,我需要将引脚 A2、A6 和 B1 用于其他 GPIO 目的(已使用所有其他引脚)。我很难确定是否可以在不浪费 uC 引脚的情况下将 OPAMP 输出内部路由到相应的 ADC。有谁知道这是否可能? 编辑: 在文档:AN5310 Guideline for using analog features of STM32G4 Series versus STM32F3 Series devices,表 10 显示了“Internal OPAMP to ADC connection without external pin occupancy”的概述。所以它确实是可能的。我必须弄清楚如何在 CubeMX 项目中进行设置。 |
|
相关推荐
1个回答
|
|
您可以使用附件释放 PA2 和 PA6。OPAMP3 已经通过 PB1 在内部和外部连接,因为我们需要在两个 ADC 上都有 W 相。当前的 cubeMX 版本可能存在配置此用例的问题,但这需要确认。
|
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2730 浏览 1 评论
3239 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1808 浏览 1 评论
3647 浏览 6 评论
6035 浏览 21 评论
1338浏览 4评论
198浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
350浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
442浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
273浏览 2评论