你好。我正在使用 STM32F3,并且正在努力让引导加载程序在我的定制板上工作。它适用于 F3 发现板(如果您移除 SB19 并连接上拉电阻)。
步骤:将 USB 端口插入 PC。Boot1 在MCU 软件中确认置高。使用 10K PU 将 Boot0 拉至 +3V3。循环上电或复位。应该发生什么:MCU 不启动正常程序。PC(例如Windows)设备管理器应显示`STM32Bootloader`,可以使用DFU-util 刷写。这就是发现时发生的事情。 在我的主板上,它正常启动,Windows 看不到引导加载程序。 附加数据:我可以确认 HSE 正常工作,并且数据线正常工作。还有一些奇怪的事情:当我使用示波器时,10KPU 的 Boot0 读数很低……只有当我将它直接连接到 3V3 线路时它才会变高。(这仅在我的开发板上;开发板显示正常)。这很奇怪,暗示 MCU 正在将 Boot0 拉低……我认为它不应该这样做。 |
|
相关推荐
1个回答
|
|
如果 BOOT0 在 10kOhm 上拉后仍然很低,并且芯片处于复位状态(NRST 低),则某处存在硬件问题。在您解决调试引导加载程序之前,我会解决这个问题。检查 BOOT0 和地之间的电阻。它应该远远超过 10kOhm。可能是某处的焊桥或类似短路。
> 我可以确认 HSE 正常工作,并且数据线正常工作。 你怎么会知道这事?您可以正常加载和运行程序,只是不能引导至引导加载程序? |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2730 浏览 1 评论
3239 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1808 浏览 1 评论
3647 浏览 6 评论
6035 浏览 21 评论
1339浏览 4评论
198浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
350浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
442浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
273浏览 2评论