1
完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
1、直流高压发生器将控制箱面板上的接地端子与高压塔的接地端子用接地线连接,并与现场或实验室的接地线牢固连接。为确保您和设备的安全,请反复检查地线,确保各部分接地良好。 使用随机提供的七芯电缆连接控制箱和高压塔。线缆的两端都是一样的快速航空插头。注意将插头的侧缝插入插座的粗凸部分,顺时针拧紧。(电缆两端可接控制箱或高压塔)接上电源线,电源为单相交流220V,工频50Hz。 2、打开电源开关,电源开关灯(绿色)和面板仪表亮。然后高压指示灯(绿色)亮起。如果高压提示蜂鸣器处于开启位置,它会发出蜂鸣声,提醒操作者正在施加高压。此时,顺时针旋转高压输出调节旋钮,电压升高,电压表显示加载试样上的电压kV值,电流表显示试样上流过的电流与所有电压的总和。漏电流,但不包括内置高压分压器的电流。电流的单位是微安,ua。 如果打开电源开关,高压指示灯(绿色)不亮,故障显示中“回零”灯(红色)亮,则表示高压输出调节按钮不在零位。将微调电压旋钮旋回零位,有的“回零”灯会熄灭,再顺时针调节电压升高。 3、如果不需要在额定输出电压范围内进行稳压保护,将过压保护设置按钮顺时针旋至最大值。此时,当输出电压超过额定输出电压时,会自动保护并切断高压。如需在额定输出电压范围内进行稳压保护,请按上述步骤将空载升压升压至预定保护电压,然后逆时针缓慢旋转过压保护设定旋钮至所需电压。进行过压保护动作,“过压”指示灯亮,保持过压保护设定旋钮在此位置,升压旋钮回零位,关闭电源。连接测试产品后, 4、当出现过压、过流等故障时,高压自动切断,高压指示灯(绿色)熄灭,蜂鸣器停止鸣叫,相应的故障指示灯亮起,表示被测产品有被短路了。如果要重新启动,应将高压输出调节旋钮回到零位,微调旋钮也处于零位。然后关闭电源开关,再打开电源开关切断保护,重新升压。正常运行关机时,先将高压调节旋钮逆时针回零位,再将微调电压旋钮回零位,最后关闭电源开关。电源开关还用于保护复位开关, 5、当直流高压发生器负载为大容性负载时,为避免因充电电流过大而触发过流保护,请适当放慢升压速度。测试完毕,将输出电压调节旋钮逆时针旋转至零位。此时,电压表仍显示样品上的电压值。请等样品通过高压塔放电至20kv以下后,再使用接地棒进行安全放电。 |
|
|
|
1223 浏览 0 评论
353 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2412 浏览 1 评论
6566 浏览 1 评论
9746 浏览 1 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 德赢Vwin官网 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-31 00:29 , Processed in 0.520103 second(s), Total 65, Slave 49 queries .
Powered by 德赢Vwin官网 网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
德赢Vwin官网 观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
德赢Vwin官网 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号