大家好,
首先总结:我正在寻求有关将外部信号路由到任何 eFlexPWM 故障输入 FAULTn 的帮助。
我正在使用 eFlexPWM 运行电机。
如果检测到故障,该模块的 FAULTn 输入似乎是禁用 PWM 输出的好方法。他们甚至有一个组合路径,这样当我们的外部过流信号被断言时,即使发生了一些灾难性的时钟问题,它也会工作 - 太棒了!
然而,FAULTn(0-3) 输入的唯一来源似乎是 XBAR_OUTn(13-16) - 我想这是有道理的,很高兴有灵活性!
查看图 49-1,似乎我需要做的就是使用 XBAR 将合适的“IO PAD”连接到 XBAR_OUT13,并配置 eFlexPWM 以响应 FAULT0 信号。
然而,在表 4-4 中,我找不到任何对图 49-1 中描述的“IO PAD”的引用。
所以我想这可能只是一个疏忽,没有 XBAR 的垫子,我需要通过 AOI,这似乎是信号在到达目的地之前可能需要一些组合逻辑的完美候选者 - 太棒了!
图 49-1 没有显示连接到 AOI 的焊盘,但由于它似乎错误地显示它们连接到 XBAR,因此考虑它们可能被路由到 AOI 并不是一件容易的事。
但是关于 AOI 模块的输入从哪里来的数据似乎完全被排除在参考手册之外......?
我绝对确定我在这里遗漏了一些东西,我们将不胜感激!
谢谢你!
0