提高和降低电压的电力变压器用于许多公共事业和工业应用。它们对于提高电力系统的安全性和效率是必要的,并且在选择变压器时需要考虑某些因素。由于其基本用途,确保电力变压器始终处于最佳状态非常重要。
应在安装前和整个使用寿命期间进行认真的测试,以确保电力变压器适合所用系统及其持续效率。如果没有适当的测试,变压器以后可能会面临几个问题,需要电力变压器重绕服务或更换。
以下是应在电力变压器上进行的四种测试,以确保其适用性和效率。
1.匝数比测试
匝数比测试通常用于确定变压器初级和次级线圈之间的绕组比,并确保它们符合推荐的规格。换句话说,匝数比测试确认
电源变压器具有正确的初级与次级匝数比。
除此之外,还进行了匝数比测试,以确保变压器能够提供适当的升压或降压电压。例如,由 100 个初级匝数和 10 个次级匝数组成的降压电源变压器将工作以将电压降低 10 倍,同时将电流乘以 10。
2.功率因数测试
功率因数测试用于测量施加交流电压时产生的功率电流的功率角,以识别变压器绝缘系统的功率损耗。为达到最佳效果,电流的角度必须为 90 度。然而,绝缘通常从来都不是完美的。因此,接近 90 度的电流测量足以实现更好的绝缘
功率因数测试通常使用功率因数测试套件完成。它可以在电力变压器的整个使用寿命期间定期完成。该测试基本上可以帮助电工或工程师检测出随着时间的推移出现的故障或绝缘性能下降,并让他们了解何时需要更换变压器。
3、绝缘电阻测试
绝缘电阻测试或兆欧表测试用于测量电力变压器内部的绝缘质量。该测试通常使用兆欧表进行,兆欧表是一种变压器测试仪器,其操作类似于万用表,但具有更高的容量。要通过测试,变压器的绝缘电阻应大于国际标准对该变压器类型规定的电阻。
绝缘电阻测试涉及在中性线和相线短路在一起时确定设备的绝缘电阻。进行此测试时,油箱和铁芯必须始终接地,并且每个绕组都应在套管端子处短路。然后测量每个绕组和地之间的电阻。
4.电阻测试
在电源变压器达到与其环境相同的温度并停止传导电流后数小时进行电阻测试。执行此测试是为了确定绕组和连接开口之间的电阻差异。它确保每个
电路的正确接线以及所有连接的紧密性。
电阻测试通常使用变压器欧姆表进行。绕组电阻是通过同时测量电流和电压来计算的。理想情况下,测量电流应尽可能接近额定电流。通过执行此测试,电工或工程师将能够计算和补偿整个负载的任何损失。
实际上,可以对电力变压器执行多种类型的测试以确定其状况和效率。然而,本文提到的四种测试——匝数比、功率因数、绝缘电阻和电阻测试——对于保持变压器的质量和完整性来说是最常见和最关键的。没有它们,电力变压器的运行可能会受到严重影响。