S32K314 的 RTC 模块只能获取到秒级别的时间,无法直接获取毫秒数。不过,你可以通过自己的程序实现一个计数器来获取毫秒数,具体步骤如下:
1.在 RTC 初始化函数中开启 PIT(Periodic Interrupt Timer)模块,并将 PIT 设置为每 1 毫秒产生一次中断。
2.在 PIT 的中断函数中实现一个计数器,每次中断对计数器加 1。
3.使用 RTC 获取到秒级别的时间后,再加上计数器的值,即可得到毫秒数。
示例代码:
```
void RTC_Init(void)
{
/* 初始化RTC */
/* 初始化PIT */
PIT_Init();
PIT_EnableInterrupts(kPIT_Chnl_0, kPIT_TimerInterruptEnable);
PIT_SetTimerPeriod(kPIT_Chnl_0, USEC_TO_COUNT(1000U, CLOCK_GetBusClkFreq()));
PIT_StartTimer(kPIT_Chnl_0);
}
void PIT_IRQHandler(void)
{
static uint32_t milliseconds = 0;
PIT_ClearStatusFlags(kPIT_Chnl_0, kPIT_TimerFlag);
milliseconds++;
}
void GetTimeDate(void)
{
rtc_datetime_t datetime;
/* 获取RTC时间 */
uint32_t milliseconds = PIT_GetLifetimeTimerCount(PIT);
uint32_t seconds = datetime.second;
uint32_t totalMilliseconds = seconds * 1000 + (milliseconds / 1000);
/* 计算出的总毫秒数即为当前时间的毫秒数 */
}
```
需要注意的是,该方法只是一种近似的获取毫秒数的方式,并不是精确的毫秒数。