分频到1Mhz ,UART波特率9600无法使用收到的和发送的数据不一致,4800收到的数据正常
官方例程代码如下: CKDIV=0x0C; //分频到1Mhz MFP_P31_UART0_TXD; P31_QUASI_MODE; UART_Open(1000000,UART0_timer1,9600); /* Open UART0 use timer1 as baudrate generate and baud rate = 115200 */ MFP_P55_UART2_RXD; P55_INPUT_MODE; UART_Open(1000000,UART2,9600); /* Open UART2 use timer1 as baudrate generate and baud rate = 115200*/ UART_Interrupt_Enable(UART2,Enable); ENABLE_GLOBAL_INTERRUPT; /* Connect P5.5 and P3.1 to check loop from UART0 to UART2*/ UART_Send_Data(UART0,TXtemp); while(1) { if (uart2rvflag) { TXtemp++; uart2rvflag=0; Timer3_Delay(1000000,4,300,1000); UART_Send_Data(UART0,TXtemp); } } 应该是波特率没有配置对。 M51? |
|
相关推荐
1个回答
|
|
问题可能出在波特率发生器的计算上。在1MHz主频下,9600波特率的计算公式为:
- BRD = (主频/波特率)/(16+ 整数余数) = 10,即整数部分为10,余数为0 而4800波特率的计算公式为: - BRD = (主频/波特率)/(16+ 整数余数) = 20,即整数部分为20,余数为0 因此,可能是波特率发生器配置不正确,导致9600波特率下计算的BRD值实际上是4799,而4800波特率下的BRD值实际上是9600。建议重新检查波特率发生器的配置,确保使用正确的BRD值来配置波特率发生器。 |
|
|
|