最近在学习N76E003单片机,想给代码增加一个看门狗复位功能。
看DATASHEET,发现看门狗的使能位在配置字4上,不知道配置字如何进行修改。 手册上也有讲如何操作配置字,但是依然整不懂,希望大家帮帮忙。 |
|
相关推荐
1个回答
|
|
要修改N76E003的配置字,需要使用ISP工具,例如Nu-Link Programmer或ISP-ICP Programmer。具体操作步骤如下:
1.将电脑和单片机连接好,确保单片机处于ISP模式。 2.打开ISP工具软件,在“设备”选项中选择N76E003。 3.在“配置字”选项中选择要修改的配置字,例如配置字4。 4.根据需要勾选或取消勾选相应的位,例如勾选看门狗使能位。 5.点击“写入”按钮,将配置字数据写入单片机。 6.断开电脑和单片机的连接,将单片机重新上电,即可生效。 需要注意的是,修改配置字可能会影响单片机的功能和性能,所以需要谨慎操作,并确认修改后程序的正确性。 |
|
|
|