1
完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
各位前辈大家好,现在有关M031的pwm输出问题想请教一下大家,问题如下:
工程用到了两路的pwm,一路用于输出频率为38k,占空比为50%的载波。另一路用于驱动蜂鸣器。38k载波信号需要从接通电源初始化程序后就一直发直至断开电源。而驱动蜂鸣器那一路需要的时候输出,延时片刻后就把其关闭。现在发现38k的载波信号隔了一段时间后(时间比较长)就没有输出了,还有另外一个问题就是当蜂鸣器那一路输出信号的时候,用示波器测量38k载波那一路会没有输出。 |
|
相关推荐
1个回答
|
|
PWM0的CH0和CH1公用一个分频器,调用PWM_ConfigOutputChannel函数会改变分频系数,所以2通道PWM中会有一路是不对的,所以两个频率不一样的PWM输出建议不要放在同一组,比如一个用CH0,一个用CH2
|
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
664浏览 3评论
588浏览 2评论
395浏览 1评论
413浏览 1评论
377浏览 1评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 德赢Vwin官网 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-30 20:08 , Processed in 0.569326 second(s), Total 96, Slave 80 queries .
Powered by 德赢Vwin官网 网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
德赢Vwin官网 观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
德赢Vwin官网 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号