1
完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
扫一扫,分享给好友
现在做一个孵育模块,如图1 驱动加热片进行加热, 当加热到37°C左右时,加热片通过PWM进行调节(PID调节),使温度稳定在37℃,如图2所示用PT100测量环境温度, PT100通过两级运放转成电压信号输出给ADC.现在出现一个奇怪的现象,当温度加热到37℃左右,PWM进行调节时,AD值开始波动,前后AD值大概差10个AD值,当PWM调节突然停止时,前后AD值也会相差8个AD值。现象如图3所示 图3是加热片加热到37度所监测的温度曲线,理论上来说,加热曲线应该是平滑的下来的,但是图中却有连续抖动的一个区间和AD值骤降的一个时刻,红框A处为PWM调节时产生了连续抖动的一个区间,红框B处为PWM调节突然停止时产生的一个骤降。不知道为何这个曲线会产生这种现象,请大神指点。 听负责人分析说是因为我的PCB中的GND没有布局好,导致的现象.不是很理解。 |
|
相关推荐
4个回答
|
|
可能的原因有以下几点:
1. PCB中的GND布局不好,导致了信号干扰。GND是电路中非常重要的一点,正确的布局和连接可以有效地减少信号干扰,保证信号的稳定性。如果GND没有正确连接,会导致电路中存在大量的干扰信号,这些信号会在温度变化、PWM调节等时刻变得更加明显,从而影响AD的准确度。 2. 温度传感器本身的精度和稳定性不足,也有可能导致AD值的波动。PT100传感器的精度取决于测量电路的精度,而测量电路的精度则取决于运放和ADC的性能。因此,在选择PT100传感器时,需要关注其精度和稳定性,确保其可以满足实际需要。 3. PWM调节的稳定性不足,导致温度波动。PWM调节需要精确地控制加热片的供电,以达到稳定的温度控制。如果PWM调节不够稳定,会导致加热片的供电不稳定,从而影响温度的稳定性。 综上所述,可以尝试从以上几个方面进行排查和改进,以提高温度测量的精度和稳定性。 |
|
|
|
温度传感器输出信号后面可以加装一个导轨安装DIN11 热电阻温度变送器,主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100 等传感器信号的隔离与变送。
三线、四线或两线热电阻信号,可选择Pt100, Pt1000, Pt10, Cu50, Cu100等热电阻。(选择一个温度范围来和输出相对应) |
|
|
|
可以采用管传感器用电阻电位器调节电压,改变管传感器接受度,控制电压输出,可以避免这个现象,试试看.
|
|
|
|