我是采用NI9215采集电压,将采集到的电压进行一定的运算后在通过NI9263输出。其中采集以及运算部分已经完成(见图1),但是输出的程序不是很好(见图2)。输出的信号应为两通道信号,且图2 中的数值2 一直显示为0,就代表没有数据输出。一直不知道问题在哪里? |
|
相关推荐
3个回答
|
|
框架问题:你下面采集的循环停不下来,采集到的数据传不出去,上面AO输出就没有执行到。你可以把下面的采集的循环去掉试试
|
|
4 条评论
|
|
做一个大循环把采集和输出都放里面,连续采集连续输出就行
|
|
|
|
可能是输出代码中的问题。可以检查一下输出程序是否正确设置了NI9263的输出通道和范围,并确认输出程序是否正确启动。另外,你也可以尝试将输出程序与采集和运算部分放在一个程序中,确保输出程序能够正确获取采集后的数据并进行处理输出。
|
|
|
|