大家好,我在使用AD5422过程中遇到电压输出严重超范围的情况。
在4个电压输出量程中,输出电压值严重偏离:具体测试数据如下: 0-5五 五输出为- 0.09~3.12V,中值电压 1.50V —— 控制字为 1000H 0-10v -0-10v输出为-0.19~6.26V中值电压2.99v —— 控制字为 1001H /-5五输出为-5.19~1.24V,中值电压-2:00v —— 控制字为 1002H /-5五输出为-10.4~2.49V,中值电压-4.00v —— 控制字为 1003H AD5422 电路已经核实的问题如下: 1、AVDD +15V ; AVSS -15V ; DVCC 5V(外部供电) ; VREF = 5.00V ,这些电参数都一再确认了。 2、 AVDD,avss,DVCC 同时上电。 电源上升时间 1.8ms 3、在发控制字之前,已再次对DAC进行了软件复位, 560001H。 |
|