维修有一三速电机(12P/4P/2P),功率:22/66/66KW,电流:62/103/105A,接法:Y/YY/△。试验电压380V/50Hz。按照厂家说法应该空载电流:55/29/10A,转速:500/1500/300RPM。
现在问题是12P和4P是正常的,在2P时候转速442左右,电流已经大于100A了,和厂家联系说是接法都正确。 实在想不出是什么原因?请各位帮忙分析分析 |
|