1
完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
我的系统用的是83KW的直流电机,在正常使用了一段时间后突然直流调速器6RA78了,检查电机的电缆正常,在检查电机的时候,发现在电机的内部有打火电弧的感觉,找了电机厂家检查后认为电机都是正常的,没有什么问题。更换直流调速器后使用又是正常的,可使用了三个月后又再次造成直流调速器损毁,检查还是差查不出什么原因来,再次更换直流调速器还是能正常使用,另外的几台同型号都能正常使用,
电机厂家的人认为可能是在运行的时候,励磁线突然断开,在极短的时间内造成飞车现象,使得电驱的电压突然增大到能够产生电弧打火,从而造成直流调速度器损坏,请问是否有可能是这个原因,如不是有可能是什么原因,造成这给原因的在直流调速器的设置上有没有办法可以避免这种情况。 在使用的过程中还突然有几次突然造成跳闸,查不出是什么原因造成的, 以为是短路造成的,检查电缆电机等都没有查出问题,但是在电机内部发现有几处电弧烧灼的痕迹,找电机厂家的人来检查,认为电机没有问题,造成烧灼的原因认为是失励磁造成飞车,电压上升过高造成的! 更换直流调速器后还是能正常使用,不知道原因怕还是会造成损坏!望高手帮忙分析! |
|
相关推荐
1个回答
|
|
绝对不能够让直流电机在工作中断开励磁电压,在万一的情况下宁愿断开控制动力电压,或速度控制限制速度的升高,如果电机励磁失电,会很危险的,烧毁控制器及电机是最直接的损失,所以应当尽量避免出现这样的情况.
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1389 浏览 0 评论
1337 浏览 1 评论
1384 浏览 1 评论
1531 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
2099 浏览 3 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 德赢Vwin官网 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-31 00:25 , Processed in 0.508911 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 德赢Vwin官网 网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
德赢Vwin官网 观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
德赢Vwin官网 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号