本公司有一电容补偿柜,所属系统为:一台400KVA变压器+4条生产线。电容补偿柜:共13路电容,其中一路为一送电就补偿,其余12路为自动投切的。各路补偿电容大小不尽相同,有BSMJ0.4-20-3、 BSMJ0.4-16-3 、BSMJ0.45-20-3三种,总补偿量约230kar,每路均采用三相保险60A+切换电容接触CJ19-63/21器+热继电器+电容器的方式,自动投切靠无功功率自动补偿控制器。
由于该柜内电容经常发生故障,我们每年都要对其进行检修。5月30日,电工按惯例进行了检修,更换了电容C2、C5、C8、C10、C13,并紧固接触器全部螺丝,未发现异常,更换完合,用吹风机对着各配电柜吹了一下灰尘。 于是送电,将控制器打在自动档,总闸马上跳开,检查发现:控制回路保险烧了一个、切换电容接触器的保险烧了14个(从8KM~12KM)基本全部烧。 请大侠们明察,其可能原因? |
|
相关推荐
1个回答
|
|
可以拆除电容器上面的保险丝,但需要确保电容的工作电压大于1/3以上,确保电容质量完好,就可以正常工作了.
|
|
|
|