我们正在尝试在 TC233 控制器中为 CAN 通道 0 创建总线,但是 TEC 计数器在 0x80 之后没有增加。我们已经尝试将CAN_LOW和CAN_HIGH做空。此外,我们已经多次尝试通过从 5 更改为 6 来进行替代配置。我们还尝试将CAN发射器和接收器设置为GPIO。 在这三种情况下,我们观察到的行为都是 TEC 计数器的增量不超过 0x80。是否还有其他情况可以检查总线关闭状态,即 TEC 计数器达到 0xFF。提前谢谢了。
|
|
相关推荐
2个回答
|
|
当 CAN-H 和 CAN-L 线路短接在一起时,CAN 控制器尝试传输消息是否处于活动状态?
|
|
|
|
根据您的描述,TEC计数器没有超过0x80可能是以下原因之一:
1. 总线关闭状态:TEC计数器在CAN总线关闭时会停止增加。您可以检查总线关闭状态,确保总线正常打开。 2. 电气问题:检查CAN线路的电气连接是否良好,包括电源和地线的连接以及CAN控制器和终端器的正确安装。 3. 配置错误:确保CAN通道 0 被正确配置为总线模式,并且波特率等参数设置正确。 4. 芯片问题:在罕见情况下,可能存在硬件故障或芯片问题。如果经过以上步骤仍无法解决问题,您可能需要重新评估硬件或芯片的可靠性,并尝试使用其他设备进行测试。 请注意,以上建议是根据您提供的信息做出的推测,并不能保证一定能解决问题。您可能需要进一步调试和验证不同的配置和设置来解决问题。 |
|
|
|