1
完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
如果 capsense CSD 的距离传感器采用传感器组设计,则应如何计算扫描时间?
我们设计了具有不同阈值的传感器组,分别用于接近度和按钮。 在这种情况下,按如下方式理解扫描顺序中"显示的 Slo " t 扫描时间"和"总扫描时间是否正确? (1) Proximity 的插槽扫描时间是每个按钮(按钮 0 到按钮 8)的扫描时间总和。 就图片而言,每个插槽的扫描时间为 85μS。 接近传感器的插槽扫描时间 (683 μs) 85 x 8(按钮元件数量)= 680 μS。 (实际上,我认为时间会随着设定检测时钟和电极元件的数量而变化。) (2) “近距离” 和 “CSD” 按钮功能的总扫描时间是相同的。 换句话说,当达到接近阈值40时,当触摸阈值达到100时(在本例中,每个电极充当一个独立的按钮),相应的总扫描时间永远不会超过1毫秒。 使用的微控制器是 PSoC 4000S。 |
|
相关推荐
1个回答
|
|
计算扫描时间时,需要考虑以下几个因素:
1. 每个按钮的扫描时间:根据文中的描述,每个按钮的扫描时间为85μs。 2. 传感器组的数量:根据文中的描述,传感器组的数量为8个。 3. 不同类型的传感器组:根据文中的描述,有两种类型的传感器组,分别是接近度传感器组和按钮传感器组。 基于以上几个因素,可以按照以下方式计算扫描时间: 1. 接近度传感器组的扫描时间:接近度传感器组的扫描时间等于每个按钮的扫描时间乘以按钮数量。在这个例子中,每个按钮的扫描时间为85μs,按钮数量为8个,因此接近度传感器组的扫描时间为85μs * 8 = 680μs。 2. 按钮传感器组的扫描时间:按钮传感器组的扫描时间等于每个按钮的扫描时间乘以按钮数量。在这个例子中,每个按钮的扫描时间为85μs,按钮数量为8个,因此按钮传感器组的扫描时间也是85μs * 8 = 680μs。 3. 总扫描时间:总扫描时间等于接近度传感器组的扫描时间加上按钮传感器组的扫描时间。在这个例子中,接近度传感器组的扫描时间为680μs,按钮传感器组的扫描时间也是680μs,因此总的扫描时间为680μs + 680μs = 1360μs。 需要注意的是,扫描时间可能会随着设定的检测时钟和电极元件的数量而变化。因此,在具体设计中需要考虑这些因素,并进行相关的计算和调整。 |
|
|
|