1
完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
今天测试一台大功率的逆变器,380V500KW,上电先是用可调直流源,调整欠压点为250V,直流电源输出设定为350V,电流输出设定为0.2,0.5,2,5A,分别设定为如上数值时,直流源的输出功率随电压升高而增大,试了几次仍然是这样,按理说输出功率限制后不应该明显增大,而我设置时输出功率达到了上百瓦进而直流源触发保护,断电后放电测量IGBT的续流二极管,二极管压降正常0.381V,但是测量IGBT发现其导通,都是1.3-1.4V左右,怀疑是IGBT击穿导致;但是下午拆下IGBT测量又没有问题,正向压降无穷大,不知道是什么原因,IGBT用的是FF英飞凌600A1200V双管集成的,三个为一相输出并联,每一个管子正负之间有吸收电容,实在想不明白是什么原因?母线电容的影响还是输出电抗器的关系,按理说我测量点紧靠输出模块引脚和正负母排之间,实在想不透? |
|
相关推荐
1个回答
|
|
在测试过程中,你遇到了逆变器的一些问题。首先,你观察到逆变器的输出功率在电压升高时增加,这与预期不符。正常情况下,输出功率应该在一定电流输出范围内保持稳定,不受电压的影响。可能的原因是逆变器内部某些电路存在故障或误配置,导致输出功率异常。
其次,你发现了续流二极管和IGBT之间的电压降。续流二极管的导通压降正常,但是对IGBT的测试发现其导通时的电压降较大,约为1.3-1.4V。你怀疑是IGBT击穿导致了这个问题,但在拆下IGBT后进行测量时却没有问题,正向压降无穷大。这可能是由于测量时拆下IGBT后去除了某些与电路相关的因素,导致测试结果与实际情况不一致。 关于这些问题的原因,可能有多种因素影响逆变器的性能。其中,母线电容和输出电抗器可能会对逆变器的工作产生影响。母线电容通常用于平滑和稳定逆变器的输出电压,而输出电抗器则用于抑制谐波和保护逆变器。如果这些元件的参数选择不合适,或者存在故障,可能会影响逆变器的稳定性和性能。 在继续排查问题之前,建议检查逆变器的电路连接是否正确,确保没有短路或接触不良。如果可能的话,检查和测试逆变器的各个部件,如电容、电阻、电感、IGBT等,确保它们的工作正常。另外,你可以咨询逆变器的制造商或相关专业人士,以获取更详细和具体的建议。 |
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3586 浏览 1 评论
1635 浏览 0 评论
3468 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1746 浏览 0 评论
4396 浏览 2 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 德赢Vwin官网 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-21 06:25 , Processed in 0.432885 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 德赢Vwin官网 网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
德赢Vwin官网 观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司