目前在做无刷风机的调试,无感启动电机设置启动转数6000转,启动曲线已经调的很慢了,目前电机启动过程中会偶发启动失败或者电机反转现象,反转时电流非常大。如果启动成功,一切控制性能都非常好,转数最高到36000转每分钟,电机参数目前都是正确的,启动失败概率大概3%,反转概率大概不到1%,目前电机死区时间200ns,AD采样时间143ns,PWM频率20KHz,电机6000转下电流大概300mA,附图是启动参数,请大家帮忙看一下问题出在哪。
|
|
相关推荐
1个回答
|
|
启动失败或者电机反转现象可能是由以下几个原因引起的:
1. 电机参数设置不准确:确认电机参数(如电感、电阻等)是否设置正确,确保参数与实际电机匹配。 2. 死区时间设置不合理:死区时间是为了避免上下桥臂同时导通,在起始的启动过程中,如果死区时间设置过大,可能会导致电机反转。 3. AD采样时间不足:采样时间过短可能导致电流测量不准确,无法及时检测到反转现象。可以尝试增加AD采样时间,以提高测量精度。 4. 磁传感器安装位置不准确:如果使用了霍尔传感器等磁传感器,确认传感器的安装位置是否准确,以确保传感器能够正常感知到转子位置。 5. 控制算法参数调整:尝试调整控制算法参数(如PID控制器的比例、积分、微分系数)以优化控制性能,进一步提高启动成功率。 6. 驱动器电路问题:检查驱动器电路是否存在故障或者损坏,如MOS管损坏、电源电压波动等问题,这可能会导致启动失败或反转现象。 综上所述,建议先检查和调整电机参数设置、死区时间、AD采样时间以及传感器位置等,再检查驱动器电路。如果问题仍然存在,可能需要对控制算法进行优化或者查看其他可能的故障原因。 |
|
|
|