采取防止保护误动等措施,必要时停用有关保护装置。如果与一次设备安全距离不够,应与调度联系,停用有关设备。同时禁止在二次回路上工作,查找时应谨防造成短路和造成另一点接地,应使用高内阻电压表进行。直流系统电压异常时,如有晶体管保护装置、集成电路保护、微机保护的电源自动切除者,异常排除后,恢复电源重新启动时,应退出相应的保护装置压板,以防止保护误动。
通过对直流系统接地的分析和平时工作中得出的经验,我们总结出了查找直流接地故障的几点技巧 : 1、查找及时。因直流接地故障常常随环境、气候的变化而变化,十分不稳定,造成难以查找的事故隐患,只要出现故障应立即查找。 2、定期巡检直流系统的对地绝缘。不一定故障出现时再去查找排除。利用精度较高的查找装置定期对各个直流回路进行检查,记下绝缘较差的直流回路,待气候渐湿时,再重点监测。目前已有部分电厂和变电站采用此法,并已开始建立这种经常性的工作(主要在500KV变电站和部分接地较多的30万KW以上发电机组)。 3、按序查找,先信号回路,事故照明回路,再操作回路,控制回路,保护回路。先重点检测绝缘情况较差的回路。 4、对环路供电的直流系统应先断开环路开关,如果客观上已断不开的环路(此类情况现场情况很多),应对检测到的接地故障回路(环路接地,表现出来一般都是两个以上回路)其接地精度仔细分多样,找出接地更严重的回路,继续查找。 5、选用高精度的查找装置,对接地告警比较严重的,大部分情况都并非一点接地,应用精度较高的检测装置区分不同故障程度的回路,从接地故障严重的回路的入手。 www.whtlhgdq.com |
|