本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:06 编辑
u 各种类型系统防雷拓扑图
随着各项技术的飞速发展,监控器材和传输模式都有很多类型。下面是一些经常遇到的系统的防雷拓扑图:
u 前端摄像机设备的防雷
监控系统前端设备包括带云台摄像机、无云台摄像机等。这些设备如果安装在室外,需根据实际情况安装防直击雷系统和做独立防雷接地网。如果安装在室内,不需要考虑直击雷的防护。
安装在室外的摄像头有采用独立立杆,有直接安装在建筑物外墙上,有安装在其他设施上面的。下图是一个独立立杆的防雷示意图:
1.户外监控摄像头防直击雷设施:在户外监控摄像的杆顶安装一支避雷针。避雷针的引下线利用钢结构立柱做泄流线,并在杆底座旁与独立防雷接地网相连。摄像头要处于避雷针保护范围内。利用滚球法计算可知摄像机是否在避雷针的保护范围内。如果立杆附近有高大建筑物,并使立杆在其防直击雷设施保护范围内,不需要安装避雷针。
2.在立杆的防水箱内,安装防雷器:
A.前端带云台摄像机安装三合一监控专用防雷器。也可以对视频线,控制线,电源线分开保护,分别安装视频信号防雷器,控制信号防雷器和电源防雷器。
B.前端无云台摄像机安装二合一监控专用防雷器。也可以对视频线,电源线分开保护,分别安装视频信号防雷器和电源防雷器。
C.前端摄像机采用RJ45接口的使用网络信号防雷器,电源线使用电源防雷器。如是供电采用网线的,使用以太网供电防雷器。
D.防雷器接地线:防雷器用≥2.5mm²的绝缘多股铜芯黄绿色软线直接与地网连接,接地线和用作直击雷引下线的立杆之间要彼此绝缘,并且尽量做到短而直。接地线宜放置在立杆内。
3.户外摄像机接地及地网
如果摄像机附近有地网,则就近引接地线至附近地网接地,如果附近没有地网,则要另外建造独立地网,地网方案如下:
A.在摄像枪立杆周围分别埋设热镀锌角钢接地极(5×50×50×2500mm),间距为5米。
B.角钢接地极用4×40mm扁钢组成网,环网连通。
C.将接地系统和立杆底座连接。
D.角钢的数量根据实际情况而定,要保证其接地电阻:R≤4Ω。
4.地网施工程序:施工前首先要充分了解施工现场的地形地貌、地质结构,然后根据方案设计和现场情况定出各处接地极的孔位和连接导体沟槽,再进行施工安装。注意避开电缆沟、管道和其它导电装置,施工前要向建设单位提出书面申请,同意动工方可进行。
A.挖沟:合理使用挖掘工具,采取逐层下挖法,沟槽深度至少 0.5米,沟槽宽度以能挖深为宜,一般是20公分。
B.打入:采用适当工具打入角钢接地极。角钢深0.5接地极埋米以下,即接地极头部平沟槽底部。
C.连接:把安装好的角钢接地极用40*4扁钢连接起来,形成网状;全部连接均采用焊接。
D.引入:将接地系统接到立杆底座。
E.回填:先填净土,逐层夯实,整理好路面。
u 监控室显示录像设备的防雷
1.监控室电源系统的防雷措施
监控室的电源系统的防雷要分多级进行防护,参照电源系统防雷解决方案。
2.监控室监控设备信号部分防雷:
A.视频信号通过同轴电缆传输回监控室的,在接入设备之前安装视频信号防雷器。
B.视频信号通过光纤传输回监控室的,不需要安装防雷器,但光纤的加强芯需要接地。
C.云台控制信号通过双绞线传输回监控室的,在接入设备之前安装控制信号防雷器。
D.网线进入监控室接入设备之前需要安装网络信号防雷器。
E.所有的信号防雷器的底线均要与地网可靠连接。
u 监控用防雷器的选型
1.三合一监控专用防雷器
我们来看一个具体的例子:M10-220/D12BF/D12Y2。其示意图如下:
这个型号是TECHWIN三合一监控专用防雷器的一个型号。这个型号由M10-220、D12BF和D12Y2三部分组成。
“M10-220”是指电源部分,其还可以为“M10-24”和“M10-12”。数字“M”后面的“10”表示电源部分的最大通流容量为10KA。“-”后面的数字表示接入摄像机电源线的工作电压,“220”指220V AC,“24”指24V AC,“12”指12V DC。接如防雷器电源部分的电源线的工作电压要与防雷器相匹配,严谨混装。
“D12BF”是指视频部分,其还可以为“D12BM”和“D12BW”。“F”、“M”和“W”是指防雷器视频输入与输出部分的接头。“M”表示输入端为公头,输出端为母头。“F”表示输入端为母头,输出端为母头。“W”表示输入端为母头,输出端为母头。
“D12Y2”是指控制部分。
这样组合之后,TECHWIN三合一专用监控防雷器有9种不同的型号。在设计和安装工程中要注意型号的选定。
2.二合一监控专用防雷器
我们来看一个具体的例子:M10-220/D12BF。其示意图如下:
二合一监控专用防雷器相比三合一监控专用防雷器,只是少了控制部分,其他和三合一监控专用防雷器一样。
3.视频信号防雷器
看了三合一监控专用防雷器的介绍,视频信号防雷器的选型应该没有问题。三合一监控专用防雷器型号的中间部分就是视频信号防雷器的型号。其有三种不同的型号:“D12BF”、“D12BM”和“D12BW”。在选型的时候需要注意两端的接口。下面是三种型号的视频信号防雷器的示意图:
其主要参数为:Uc:12V Imax:5KA Ae:0.5dB Vp:100Mbps
视频信号防雷还有多口的。其型号为“D12BW-16”。监控室内设备为16口时,则使用该防雷器,其为标准19英寸机架安装,厚度为1U。示意图如下:
4.控制信号防雷器
控制信号防雷器示意图如下:
控制信号防雷器的型号为D12Y2。其主要参数为:Uc:12V Imax:5KA Ae:0.5dB Vp:10Mbps
5.网络信号防雷器
网络防雷器的示意图如下:
http://www.hds668.com
网络防雷器的型号为D05J4. 其主要参数为:Uc:5V Imax:5KA Ae:0.5dB Vp:100Mbps
6.以太网供电防雷器
以太网供电防雷器的型号为M10-48/D05J4。其主要参数为:电源部分:Un:48VDC Imax:10KA Up:100V网络部分:Uc:12V Imax:5KA Ae:0.5dB Vp:100Mbps
0