1
完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
环仪恒温恒湿机系统的运作是通过三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、空气循环系统、电器自控系统;制冷剂循环系统,蒸发器中的液态制冷剂吸收空气的热量(空气被降温及除湿)并开始蒸发,最终制冷剂与空气之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。恒湿恒湿机温度范围:0℃~150℃,湿度范围:30%~98% RH,根据试验需求可分为立式和台式两种。 环仪恒温恒湿机的试验: 本机于机侧附有测试孔,可接于箱内测试线路时使用。 测试中若欲观察箱内变化状况时,可将室内灯(LIGHT)开关开启,经由窗口知悉内部之变化情形。 本机若在0℃以下运转时,应尽量避免打开箱门,因为做低温时,若开启箱门易造成内部蒸发器及其它部位之封冰现象,尤以温度愈低状况愈严重,若必须打开,则应尽量缩短开门时间。 当完成低温运转时,务必设定温度条件60℃施行干燥处理约半小时,以免影响下一作业条件之测定时间或结冰现象。 冰冻机之散热器(冷凝器)应定期保养,保持清洁。 加湿桶入水管,必须将所存留之空气完全排出,以防水无法进入。 ★特别注意:当机器完成低温运转后,若无上列工作,亦务必设定常温条件(30±5℃)使箱内之温度在停机时为常温状态,以免影响箱内温度很低而产生的结冰现象,以及窗口玻璃结雾现象。 于操作当中,除非有绝对必要,请不要打开箱门,否则可能导致下列不良后果: - 高温湿气冲出箱外 十分危险。 - 箱门内侧仍然持高温 造成伤害。 - 高温空气可能触发火灾警报,产生误动作。 请注意本机必须安全确实地接地,以免产生静电感应。 避免于三分钟内关闭再开启冰冻机组。 如果箱内放置发热试料时,试料电源控制请使用外加电源,不要直接使用本机电源。 电路断路器,温度超温保护器,提供本机测试品以操作者的安全保护,故请定期检查。 正确的装置湿球的纱布,方能保证量取正确的相对湿度。 绝对禁止试验爆炸性,可燃性及高腐蚀性物质。 |
|
|
|
1223 浏览 0 评论
353 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2412 浏览 1 评论
6566 浏览 1 评论
9746 浏览 1 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 德赢Vwin官网 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-31 00:27 , Processed in 0.491620 second(s), Total 67, Slave 50 queries .
Powered by 德赢Vwin官网 网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
德赢Vwin官网 观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
德赢Vwin官网 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号