16路数据采集器,通道与通道间是隔离的,抗干扰效果非常好,属于AD系列(模拟信号转换为数字信号)的集成模块,支持MODBUS RTU通讯协议,RS232/485接口,可通过编程设定使用哪种通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
AD16 数据采集器16路4-20mA信号采集,输入通道之间互相隔离,测量精度优于0.05%,RS-485/232输出,可以程控校准模块精度。可靠性高,编程方便,易于安装和布线。用户可编程设置模块地址、波特率等,支持Modbus RTU 通讯协议。 AD16 数据采集器产品实现传感器和主机之间的信号采集,用以检测模拟信号或控制远程设备。通过软件的配置,可用于多种传感器类型,包括:模拟信号输入,模拟信号输出,和数字信号输入/输出(I/O),ISOAD16系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监视和控制,小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等等。 AD16数据采集器产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接256只 ISO AD系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。 AD16 数据采集器产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。 AD16 数据采集器产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。 AD16 数据采集器产品可实现传感器和主机之间的信号采集,用以检测模拟信号或控制远程设备。通过软件的配置,可用于多种传感器类型,包括:模拟信号输入,模拟信号输出,和数字信号输入/输出(I/O),用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,温度信号测量、监视和控制,小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等。 AD16 数据采集器产品特点: ● 低成本、小体积模块化设计 ● 模拟信号采集,隔离转换 RS-485/232输出 ● 测量精度优于0.05% ● RS-485/232输出,可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC ● 宽电源供电范围:8 ~ 50VDC ● 可靠性高,编程方便,易于安装和布线 ● 用户可编程设置模块地址、波特率等 ● 支持Modbus RTU 通讯协议 AD16 数据采集器典型应用: ● 信号测量、监视和控制 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS-232/485总线工业自动化控制系统 ● 工业现场信号隔离及长线传输 ● 设备运行监视 ● 传感器信号的测量 ● 工业现场数据的获取与记录 ● 医疗、工控产品开发 ● 4-20mA信号采集 AD16数据采集器信号隔离采集模块,可以用来测量16路隔离/非隔离电流或电压信号。 1、 模拟信号输入 24位采集精度,产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。 具体电流或电压输入量程请看产品选型,测量两路信号时两路输入选型必须相同。 2、 通讯协议 通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,同时仅一路有效。 通讯协议:支持两种协议,专用ASCII字符通讯协议和标准MODBUS RTU通讯协议。可通过编程设定使用哪种通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。 数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。 通讯地址(0~255)和波特率(300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。 通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。 3、 抗干扰 可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。 AD16数据采集器产品选型参考 ISOAD16 U(A)□ - 232/485 输入电压或电流信号值 通讯接口 U1:0-5V A1:0-1mA 485: 默认输出为RS-485接口 U2:0-10V A2:0-10mA 232: 默认输出为RS-232接口 U3:0-75mV A3:0-20mA U4:0-2.5V A4:4-20mA U5:0-±5V A5:0-±1mA U6:0-±10V A6:0-±10mA U7:0-±100mV A7:0-±20mA U8:用户自定义 A8:用户自定义 备注:用户可以通过产品后部的端口跳线选择RS-485输出,或RS-232输出。 选型举例1: 型号:ISOAD16 A4-485 表示4-20mA信号输入,输出为RS-485接口 选型举例2: 型号:ISOAD16 A7-232 表示0-±20mA信号输入,输出为RS-232接口 AD16 数据采集器械系列通用参数: (typical @ +25℃,Vs为24VDC) 输入类型: 电流输入 / 电压输入 精 度: @ +25℃ 表1所示 非线性度: @ +25℃ 表1所示 输入失调: ±0.1 uA/℃ 温度漂移: ±15 ppm/℃ (±30 ppm/℃, 最大) 输入电阻: 50Ω (4-20mA/0-20mA/0-±20mA电流输入) 100Ω (0-10mA/0-±10mA电流输入) 1KΩ (0-1mA/0-±1mA电流输入) 大于1MΩ(电压输入) 带 宽: -3 dB 10 Hz 转换速率: 2.5-30KHz Sps 共模抑制(CMR): 120 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz) 常模抑制(NMR): 60 dB (1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz) 输入端保护: 过压保护,过流保护 通 讯: 协议 RS-485 或 RS-232 专用ASCII字符协议 和 标准MODBUS RTU通讯协议 波特率(300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400bps、57600、115200bps)可软件选择 地址(0~255)可软件选择 通讯响应时间:100 ms 最大 工作电源: +24VDC+-5%,内部有防反接和过压保护电路 功率消耗: 小于7.5W 工作温度: - 45 ~ +80℃ 工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露) 存储温度: - 45 ~ +80℃ 存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露) 隔离耐压: 输入 / 输出 之间: 3KVDC,1分钟,漏电流 1mA 其中输出和电源共地。 耐冲击电压: 3KVAC, 1.2/50us(峰值) ISOAD16精度与非线性度参数: @+25℃ 24VDC 输入范围 Range Description 精 度 (Typical) 精 度 (Maximum) 非线性度 (Maximum) 噪 声 (Peak-to-Peak) 电流或电压 ±0.02 % FS ±0.05 % FS ±0.05 % FS ±0.01 % FS |
|
相关推荐 |
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
830浏览 0评论
200浏览 0评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 德赢Vwin官网 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-22 22:23 , Processed in 1.058030 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
Powered by 德赢Vwin官网 网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
德赢Vwin官网 观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
德赢Vwin官网 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号