我们知道0~5V的TTL是电压信号,4~20mA是电流信号,那么RS-485到底是电压信号还是电流信号呢?
请考虑以下问题: 1、如果是电压信号,为什么RS-485总线不能够开叉? 2、如果是电压信号,为什么RS-485要在最远的两端各接120欧姆终端电阻? 3、如果是电流信号,为什么近距离不接终端电阻也可以通信? 4、如果是电流信号,为什么RS-485信号可以并联? 5、如果是电流信号,为什么RS-485远距离要接GND地线? 还有一个混合问题: 6、我们知道,电压信号传不远,即使+12V/-12V的RS-232信号也只能够传15米,更别谈0/5V的TTL电平。但是,RS-485也只有+5V/-5V,怎么传1200米呢?仅仅差分?RS-232的信号到了远端,也是+12V和-12V啊,差分是为了解决信号极性的转换时的畸变?那么极低的波特率下RS-232也传不远啊!4~20mA是电流信号可以传的远到1200米,那么RS-485是不是伪装的电流信号? 就像,光到底是波?还是粒子? |
|
相关推荐
3个回答
|
|
RS-485 差分信号,确实存在线损,但由于是差分因此影响减弱,信号传输距离比RS232远很多
|
|
|
|
电阻是为了减少丢帧出错!!
|
|
|
|
所谓匹配电阻!!!
|
|
|
|