1
完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
本帖最后由 tyxtyu 于 2015-3-27 09:35 编辑
通过DAQ助手采集通过cDAQ-9174接线板连接的NI-9205采集卡。 使用的是RSE模式,以外界地17引脚为参考地。 1-6引脚接直流信号,7-8以及19-22引脚接交流信号。 电压幅值均在2-3V以内 测试时采集各项信号均无问题。 运行时有一信号突然断电,发现DAQ输出信号仍然存在,但变为2.8V工频交流信号。 测试其他未接线端,如9-18,22-26。皆有2.8V左右工频正弦信号。 分析发现是因为采用单AD采集,不同的路通过快速切换来共用一个AD,采集端口悬空时测量是上一个可测量通道值。 求教此时如何甄别信号断线? 如8通道输入信号突然断线因为7通道也是交流,如果此时8通道断线,8通道测量值会是7通道的值的倍数,亦是一个正弦信号。此时应该通过什么方法来甄别8通道断线呢? |
|
相关推荐
11个回答
|
|
用软件判断的话貌似只能做逻辑
|
|
|
|
问题是逻辑不好判断啊。 假设交流5交流6断线,则其信号都是上一个信号的鬼影,即幅值相近,相位相同。 交流5是电流,交流6是电压,实验室出来的正弦电压电流还基本都同相位。 此时通过相位和幅值来测量都不怎么方便。因为跟正常信号真的相差不大。 |
|
|
|
滤波只能滤掉干扰信号,如谐波,杂波等等。 对于这种“鬼影”信号,由于上一路信号是完整的正弦信号,所以“鬼影”信号也是很完整的正弦信号,和正常信号基本没有什么差别,这种情况下滤波根本没有任何用处。 而且滤波会造成相位偏移,对正常情况下的波形测量会有很大影响,一般只在读取入口进行一次全部信号滤波即可,既能滤掉大部分干扰波形,还能保持各电压电流之间相位差不变。 |
|
|
|
不懂,我也用到daq助手,进来看看
|
|
|
|
刚用到DAQ助手,熟悉一下
|
|
|
|
求教怎么设置?学labview不久没这么做过,能不能帮忙上个图…… |
|
|
|
最后一项项试使出来了,电流输入断线会变陈40v直流,接口断线是40v交流,电压断线会变0.
|
|
|
|
|
|
|
|
技术小白,需要积分啊
|
|
|
|
学习一下。
|
|
|
|
labview code generation failed to execute. this may occur if the code gen engine is not installed, or if you are using a labview version under development.
用DAQ出现上面问题,求大神指点 |
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
490 浏览 1 评论
NI Vision有个图片打不开其他图都能打开(用NI Vision Assistant也打开不了)
954 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1534 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1466 浏览 3 评论
1744 浏览 2 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 德赢Vwin官网 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-23 14:14 , Processed in 0.762203 second(s), Total 63, Slave 56 queries .