近年来全国火灾事故频繁发生,造成人、财、物的巨大损失。用户对火灾报警以至自动消防系统的要求越来越高。针对多起火灾事故的分析,排除水压不足等因素外,现有的消防隔断未能起到应有的作用,是造成重大损失的关键。 火灾自动报警系统由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置及具有其他辅助功能的装置组成。 1、利用 单片机结合各类传感器,实现楼宇(库房) 现场温度、烟气信号的实时动态监测,实时显示监测数据。 2、当火灾发生时,由计算机控制系统发生把盆景及控制信号。 3、报警信号包括声、光报警和电话语音报警,并通过通讯接口给相关部门发送火灾位置信号。 4、控制信号用于卷帘门的自动控制(温感一步降、烟感两步降,同时具有手动控制功能)和自动喷淋、排风换气装置的启动,要求系统控制精度高,响应速度快 ,动作时间小于5秒,工作可靠。 5、本设计可以独立单元房间(面积100平方米)设计,要求系统可以方便地实现扩展。 系统硬件及信号由AT89C51单片机内部有非易失性Flash存储器分别包含128 字节RAM 、32 条I/O 口线、3 个16 位定时/计数器、6 输入4 优先级嵌套中断结构、1 个串行I/O口(可用于多机 通信、I/O扩展或全双工UART)以及片内振荡器和时钟 电路。使用AT89C51芯片,能够满足需要,还可以使外围器件尽可能少,另外价格也便宜,所以选用它。 防火门及相应的控制、动力机构安装完毕后,首先要确定时间。通过传送信号给单片机,通知单片机要开始设置时间。有3个时间要设置:防火门的全程上升时间和全程下降时间及从顶下降到中位所需的时间。所确定的时间被存在EEPROM中。 上述3个时间存入EEPROM后,就可以随意按动“上”、“下”、“停”3个按钮中的任何一个,使防火门运行或停止。通常使防火门停在最高处,当火灾发生时,防火门向下运行,切断火势曼延的通路。发生火灾时,防火门的工作模式有如下几种,我们可以预先做以下设置。 1)烟雾二步降。发生火灾,一般都是烟先窜到防火门,火后一步到。防火门的传感器感知到烟信号后,防火门立即开始下降,并发出声光报警信号。防火门下降到中位(通常门已关闭一半,下面一半开着,让人逃生)停止下降,延时一段时间,以便让里面的人逃生,而后继续下降(称作第二步下降),直到防火门完全关闭为止。在第二步下降过程中,只要有人按动“上”、“下”、“停”3个按钮中的任何一个,门就会自动上升到中位,以便人逃离火场。 2)烟温二步降。火灾发生,烟雾先到达,这时防火门附近的温度还处在正常范围。防火门感知此烟,立即下降到中位,并在中位停下来,以便人员逃生。在防火门附近的温度上升到一定的高度以前,防火门将一直停在中位。当防火门的感应系统感知到防火门附近的温度达到比较高的程度后,防火门开始第二步下降,从中位下降到把整个门关闭。因为只有温度达到一定的高度,才说明火将曼延过来,须迅速彻底关闭防火门。防火门在第二步下降的过程中,若有人按动“上”、“下”、“停”3个按钮中任何一钮,门都将上升到中位。到达中位后,将立刻开始下降,但只要有人再次按任何一钮,门仍将上升到中位。 不论是烟雾二步降还是烟温二步降,当门彻底关闭后,只要有人按上述3个钮任一钮,门就上升到中位,以让人逃离火场。 3)高温处理。不论初始设置的是烟雾二步降还是烟温二步降,只要高温先到达或是与烟雾信号同时到达,防火门都将从顶不停地一直下降到底。还有一种情形也会导致“高温处理”:若火灾发生时没有高温,当防火门从顶下降到中位前或下降到中位后在中位停留的时间内,检测到有高温信号,防火门系统将自动转入高温处理,立即开始第二步下降。火扑灭后,防火门系统检测到既无烟又无高温,则确认火已灭,便自动关闭报警信号,防火门自动上升到正常位置。 1、火灾及火灾成因 火灾是一种失去人为控制的由燃烧造成的灾害,产生火灾的基本要素是可燃物、助燃物和点火源。可燃物以气态、液态和固态三种形态存在,助燃物通常是空气中的氧气。 燃烧方式: 根据可燃气体与空气混合方式不同有两种燃烧方式,如果在燃烧前,可燃气就与空气均匀混和,则称之为预混燃烧;如果可燃气体和空气分别进入燃烧区边混合边燃烧,则称之为扩散燃烧。 燃烧产物: 液体和固体燃烧的基本过程是当从外部获取一定的能量时,液体或固体先蒸发成蒸汽或分解出可燃气体(如CO、H2等)的分子团、灰烬和未燃烧的物质颗粒悬浮在空气中,称之为气溶胶。一般气溶胶的分子较小(直径0.01μm)。在产生气溶胶的同时,产生分子较大(直径0.01一10μm)的液体或固体微粒,称为烟雾。同时,发出含有红、紫外线的火焰,散发出大量的热量。这些热量通过可燃物的直接燃烧、热传导、热辐射和热对流,使火从起火部位向周围蔓延,导致了火势的扩大,形成火灾。其中的气溶胶、烟雾、火焰和热量都称为火灾参量,通过对这些参量的测定便可确定是否存在火灾。 2、根据火灾发生时产生现象的不同,可以将火灾分为慢速阴燃、明火和快速发展火焰等。 3、火灾报警系统可以分为以下四种: (1)感温型火灾报警系统 由于火灾发生时燃烧物会产生大量的热量,使得周围温度迅速变化。感温型火灾报警系统就是通过判断周围温度变化而产生响应的火灾报警系统,再把温度的变化转换为电信号以达到判断报警的目的。根据探测温度参数的不同,一般可以将感温型火灾报警系统分为定温式、温差式等几种。 (2)感烟型火灾报警系统 烟雾是早期火灾的重要特征之一。在火灾发生的初期,由于温度比较低,许多物质都处于阴燃阶段,产生大量的烟雾。感烟型火灾报警系统就是对空气中可见或不可见的烟雾粒子进行探测,然后将烟雾浓度的变化转换为电信号来触发报警。感烟型火灾报警系统主要有激光感烟式、光电感烟式和离子感烟式等。 (3)感光型火灾报警系统 物质燃烧不但会产生烟雾和热量,同时也会产生可见或不可见的光辐射。感光型火灾报警系统就是通过响应火灾中产生的光特性,即扩散火焰的光强度和闪烁频率,来触发报警系统的。根据感应的敏感波长,可以将感光型火灾报警系统分为对波长较短的光辐射敏感的紫外报警系统和对波长较长的光辐射敏感的红外报警系统。 (4)复合型火灾报警系统 如果报警系统同时对温度、烟雾和光辐射中的两种或两种以上参数做出响应,那么它就是复合型火灾报警系统。目前复合型火灾报警系统有感温感烟型、感烟感光型、感温感光型等多种形式。 4、火灾自动报警系统,一般由火灾探测器、区域报警器和集中报警器组成。 5、 火灾探测器是探测火灾的仪器,由于在火灾发生的阶段,将伴随产生烟雾、高温和火光。这些烟、热和光可以通过探测器转变为电信号报警或使自动灭火系统启动,及时扑灭火灾。 6、 区域报警器能将所在楼层之探测器发出的信号转换为声光报警,并在屏幕上显示出火灾的房间号;同时还能监视若干楼层的集中报警器、输出信号或控制自动灭火系统。 7、 集中报警是将接收到的信号以声光方式显示出来,其屏幕上也具体显示出着火的楼层和房间号,机上停走的时钟记录下首次报警时间性,利用本机专用电话,还可迅速发出指示和向消防队报警。也可以控制有关的灭火系统或将火灾信号传输给消防控制室根据工程的要求同各种灭火设施和通讯装置联动,以形成中心控制系统,即由自动报警、自动灭火、安全疏散、系统过程显示、消防档案管理等组成一个完整的消防控制系统。 8、火灾探测器的原理 火灾发生时,必然会伴随着产生烟雾、高温和火光,探测器对这些都很敏感。当有烟雾、高温、火光产生的时候,它就改变平时的正常状态,引起电流、电压或机械部分发生变化或位移,再通过放大、传输等过程发出警报声,有的还能同时发出灯光信号并显示发生火灾的部位、地点。 9、火灾探测器主要分感烟、感温、光辐射三大类: (1)感烟探测器。 一种是离子感烟探测器,它在内外电离室里面有放射源镅241,电离产生的正负离子,在电场的作用下各向正负电极移动。在正常的情况下,内外电离室的电流、电压都是稳定的。一旦有烟雾窜逃外电离室,干扰了带电粒子的正常运动,电流、电压就有所改变,破坏了内外电离室之间的平衡,于是就发出了信号。还有一种叫光电感应探测器,它有一个发光元件和一个光敏元件,平常光源发出的光,通过透镜射到光敏元件上,电路维持正常,如果有烟雾从中阻隔,到达光敏元件上的光就显著减弱,于是光敏元件就把光强的变化变成电的变化,通过放大电路向人们报警。还有一种叫管道抽吸式感烟探测器,他的工作原理与光电感应探测器中另一种散射型相似,通过烟雾的反射或散射产生光敏电流,主要用在船舶上。近年来还出现了激光感烟探测器,它也是利用光电感应原理,不同的是光源改用激光束。这种探测器采用半导体器件,体积小、价格低、耐震动、寿命长,很有发展前途。 (2)感温探测器。一种是运用金属热胀冷缩的特性。正常的情况下,探测器的电路断开,当温度升到一定值时,由于金属膨胀、延伸,导体接通,于是发出了信号。一种是利用某些金属易熔的特性,在探测器里固定一块低熔点合金,当温度升到它的熔点(70~90℃)时,金属熔化,借助弹簧的作用力,使触头相碰,电路接通,发出信号。这两种探测器都属定温型,即当外界温度超过某一限值时就会报警;还有一类是差温型,升温的速度超过特定值时,便会感应报警。如将两者结合起来,便成为差定温组合式。 (3)光辐射探测器。一种是红外光辐射探测器。物质在燃烧时,由化学反应产生闪烁的红外光辐射使硫化铅红外光敏元件感应,转变成电信号,经放大后,就能向人们报警。另一种是紫外光辐射探测器,则利用有机化合物燃烧时,火光中的紫外光,使紫外光敏管的电极激发出离子,通过继电器等,就能打开开关电路报警。 10、烟雾检测报警器是能够检测环境中的烟雾浓度,并具有报警功能的仪器,仪器的最基本组成部分应包括:烟雾信号采集电路、模数转换电路、单片机控制电路。 11、烟雾信号采集电路一般由烟雾传感器和模拟放大电路组成,将烟雾信号转化为模拟的电信号。模数转换电路将从烟雾检测电路送出的模拟信号转换成单片机可识别的数字信号后送入单片机。单片机对该数字信号进行滤波处理,并对处理后的数据进行分析,是否大于或等于某个预设值(也就是报警界限),如果大于则启动报警电路发出报警声音。 12、为方便检测与监控,使仪器测试人员及用户能够直观地观察到环境中的可燃烟雾浓度值,可将浓度值送到数码管显示。 13、烟雾传感器属于气敏传感器,是气—电变换器,它将可燃性气体在空气中的含量(即浓度)转化成电压或者电流信号,通过A/D转换电路将模拟量转换成数字量后送到单片机,进而由单片机完成数据处理、浓度处理及报警控制等工作。 14、传感器的选型是非常重要的。传感器作为烟雾检测报警器的信号采集部分,是仪表的核心组成部分之一。 15、烟雾检测报警器的功能 1. 自诊断故障报警功能 2. 烟雾浓度显示 3. 烟雾报警功能 4. 防止报警器误报功能 16、(1)、根据发生火灾时燃烧的特点确定火灾类型; (2)、根据所需防护面积部位; (3)、按照火灾探测器的总数和其他报警装置(如手报)数量确定火灾报警控制器的总容量; (4)、按划分的报警区域设置区域报警控制器; (5)、根据消防设备确定联动控制方式; (6)、按防火灭火要求确定报警和联动的逻辑关系; 17、系统结构 烟雾、温度传感器 ↓ A/D转换电路 ↓ 51单片机 ↓ 报警器 ↓ 火灾联动机制 18、实现功能 (1)能对室内烟雾(CO2, CO) 及温度突变进行报警。 (2)系统故障报警功能。 (3)火灾报警功能。 火灾报警系统的种类: 感温型火灾报警系统、感烟型火灾报警系统、感光型火灾报警系统、复合型火灾报警系统。而复合型火灾报警系统有感温感烟型、感烟感光型、感温感光型等多种形式。本次课程设计采用复合型感温感烟型火灾报警系统。 3.传感器原理: 烟雾传感器: 烟雾信号采集电路一般由烟雾传感器和模拟放大电路组成,将烟雾信号转化为模拟的电信号。模拟信号经模数转换电路转换成单片机可识别的数字信号后送入单片机。 温度传感器: 火灾发生时,温度的变化是非常明显的,所以可用热电阻,通过检测热电阻的阻值变化得到对应的温度值,经模数转换器转换后送入单片机中
|