数据中心布线经过长时间的发展,很多用户都很了解数据中心布线。数据中心布线系统需要支持有效支持3代有源设备的更新换代。 1、问什么需要支持10G应用 数据中心需要能够支持高速率的数据传输和存储,单体文件的容量也越来越大。这样,选择一套先进的布线系统是及其有必要的。其将确保在相当的一段时间内,无需更换或升级布线系统本身。要知道,更换一台网络设备相对容易,而更换整个布线系统需要更多的时间和成本。 2、如何看待外来串扰对数据中心布线的影响 外来串扰是数据中心布线设计和施工人员都应重视的问题。有时候,美观的布线整理背后往往隐藏着外来串扰的威胁。解决的方法,除了产品的结构、使用材料与制造工艺得到提升以外,线缆敷设时,不要过紧捆扎,不要超出规定的通道填充容量,避免过于弯曲(小于规定弯曲半径),或者采用6A类以上的布线系统,采用屏蔽布线系统等。 3、如何处置数据中心内的废置线缆 废置线缆是指数据中心内一端未端接到插座或设备上,且没有标注“预留”标签的已安装电信线缆。tiA-942标准规定,数据中心内的线缆要么至少一端端接在主配线区或水平配线区,要么就被移去。废弃后堆积在天花板上、地板下和通风管内的线缆,被认为是火、烟及有毒气体的源头而危害用户安全。 4、如何考虑使用高阻燃等级的线缆 综合布线时,对比其他类型线缆,更为推荐采用Plenum等级的数据线缆。线缆燃烧时会产生烟雾并可能引发建筑的其他部分着火。采用Plenum等级线缆(需通过UL910关于火势传播及烟度方面的测试)是在火灾发生时为生命及财产提供保护的最佳选择。 5、数据中心内的交叉连接是否必要 在ISO11801标准中,定义了两种配线模型。一种是互连,另外一种是交叉连接。 交叉连接在服务器和交换机之间多使用了一个跳线盘,故互连方式在提高传输性能的同时,经济性更强。但是,交叉连接所具有的管理便利性与可靠性却是互连方式所无法比拟的。使用交叉连接方式,可以将与交换机和服务器连接的线缆固定不动,视为永久连接。当需要进行移动、添加和更换时,维护人员只需变更跳线盘之间的跳线,而互连方式则难以避免的需要同时插拔交换机与服务器端口的线缆。对于数据中心,将快速恢复,降低误操作以及保证设备端口正常运行作为最基础要求的环境,交叉连接无疑是最佳选择。毕竟,在日常维护时尽量避开接触敏感的设备端口无疑是明智的。和联电子16年专注于技术与品质,为客户提供全面专业的服务与技术,量身订制合理网络布线方案。 |
|