1
完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
在牵引变电所中,直流电源系统作为一、二次设备的唯一操作电源,其作用是非常重要的。MK-80A型高频开关直流电源虽属于比较先进、功能比较齐全的智能型直流电源之一,但在实际应用中存在一些问题,造成直流电源内部直流接地、交流自投回路工作不正常等异常现象的发生,直接影响着一、二次设备的倒闸操作和正常运行。 1、存在的问题 为了保证在蓄电池故障或撤除的情况下,高频开关直流电源能够正常工作,设计中为高频开关直流电源装置的自用电电源设有两路供给:一路为交流220V电源,通过整流滤波成220V直流电源,另一路为直流220V电源;然后再通过高频逆变、整流滤波后得到。经多方面的查找,发现当断开交流电源开关Q1时,直流接地现象消失。根据这一现象,查出直流电源的负极B点通过整流滤波回路与变压器T的接地点相连(B点到T的接地点之间没有任何电气隔离器件),造成了永久性接地故障。 (3) 主、备交流电源不能自动投入的原因 经过查找技术资料和详细分析认为,高频开关直流电源装置的自用电电源不能瞬时停电,若瞬时停电后再有电,高频开关直流电源装置仍停止工作,只有在人为重新触摸屏幕上的启动停止切换键后,才能恢复正常工作。在有蓄电池的情况下,自用电电源一直处于有电状态,因此不会出现上述问题。 根据电气化铁道电压波动范围大、电压峰谷值持续时间短、瞬间短路电压降低的特点,将交流电源自动投切值整定为270V,交流电源电压过低报警值整定为323V,自动投切整定时限增加了5s的延时。 有三种方法:①在交流输入回路串联隔离变压器;②在交、直流输入回路增加双向开关;③在交流输入回路串联二极管。经过详细分析比较,认为在交流输入回路串联隔离变压器的方法最为实用,效果最好。具体方法为:在图1开关Q1与整流滤波电路之间增加1:1的隔离变压器。 有两种方法:①改变直流电源装置自用电电源交流输入电源的引入位置;②修改直流电源装置软件程序和硬件配置。显然,前一种方法简单有效。 |
|