可能还是设置的字数不对,你直接用串口特性里面的number of bytes at serial port 直接连接字数
|
|
|
|
谢谢,不过直接用那个的话,就不能每次只取16个字节出来,满足不了通信协议,并且会一直取值。我用虚拟串口与串口调试程序分别检验过发现,LABVIEW接受串口调试程序发送的16位字节没问题,程序完美运行,硬件与串口调试程序链接,每次发送回来的数据也都是16位字节,也没有问题 |
|
|
|
问题已经解决,是自己让LABVIEW给串口传数据的时候少了两个0,谢谢每一个帮忙解决问题的朋友
|
|
|
|