1
完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
扫一扫,分享给好友
PLC为S7-1200
原来的PLC订货号为:6ES7 212-1AD30-0XB0 新的PLC订货号为: 6ES7 212-1AE40-0XB0 网卡地址确认无误,ping了一下,可以连通,说明物理连接是成功的。 现在的问题是OPC server上重新配置了,还是无法连通。 请问大神这是什么回事?? 挺急的,有兴趣交流,加QQ:1204348098。 |
|
相关推荐
9个回答
|
|
楼主玩三菱的PLC吗 感谢楼主分享经验 学习了
最佳答案
|
|
|
|
已解决,PLC里需要把保护那里设置为允许其他设备读取。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
412 浏览 1 评论
NI Vision有个图片打不开其他图都能打开(用NI Vision Assistant也打开不了)
879 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1463 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1396 浏览 3 评论
1677 浏览 2 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 德赢Vwin官网 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-21 19:58 , Processed in 0.682084 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
Powered by 德赢Vwin官网 网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
德赢Vwin官网 观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
德赢Vwin官网 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号